一辆年8月份生产的吉利帝豪EV、驱动电机型号为TM,电机峰值功率为95KW车型,行驶了公里的车辆因无法正常充电,请求服务站上门维修服务。因本人单位与企业开展了深入的校企合作,所以参与该车故障诊断。
故障现象客户抱怨该车辆充电途中会自动跳闸,中断充电。
故障分析接车后,我们进行了初步的检查,未发现车辆各项功能异常,用专用诊断仪读取故障码,存在一个故障,故障码为P21F(充电电流过大PS:充电为负,可操作级别)。随后进行充电测试,刚开始充无异常,如图1、2所示,
图1、充电指示灯为绿色
图2、充电桩显示正在充电中
随后发现在尚未充满电情况下,充电桩自动跳闸,车辆仪表板上红色充电指示灯报警,充电桩充电状态显示屏报警,如图3、4所示。
图3、充电指示灯为红色
图4、充电桩显示充电故障
该电池包总成由宁德时代生产,类型为三元锂离子电池,标称电压为:.66V,标准电量为45kwh.充电报警后,读取充电桩充电参数,供电电压为.50V,充电电流为37.80A;用解码器读取BMS数据,BMS需求电压为.40V,需求电流为35.40A。BMS需求电压明显高于充电桩供电电压,使电池包电压高于充电桩供电电压,造成电池包反向向充电桩供电,BMS检测此异常后,切断充电回路,点亮仪表板上红色充电警告灯,并记录充电电流为负的故障码:P21F。其原因可能是BMS与充电桩之间数据通信偶发性错误,造成充电桩供电电压控制参数错误,提供了不恰当的充电电压,造成反向充电,从而触发充电桩与BMS切断充电并报警。更换充电桩后,车辆充电正常。
补充知识充电规程主要约束参数是充电电流与电池最高允许端电压。充电电流过大,会缩短电池使用寿命,并且过大的电流会导至电池工作温度升高,损坏电池或造成其他危险;充电电流过小,充电时间延长。因此,为了保护电池寿命及安全的情况下,尽量提高充电时间效率、缩短充电时间,一般充电控制分初始充电与后期充电二个阶段,初始充电时主要是控制充电电流不超限,所以是采用恒流充电策略,以保证尽可能快的充电而又不超流,此时,充电电流由充电桩的输出电压来调节;当电池端电压接近额定电压后进入到后期充电阶段,采用恒压充电策略,该电压略高于电池额定电压,以确保电池不过充电。所以,充电桩是通过控制充电电压来控制充电过程,常规充电规范,任何时候充电桩提供的充电电压应高于电池的端电压。
责编:陈倩倩
技术类文档请投稿至(
QQ.